EPS电源又称EPS、消防应急电源我们在生活中经常能遇到,主要作应急电源在市电停电以后的备用电源,是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。eps电源在使用中难免会遇到一些小问题,今天青岛eps电源厂家 就来和大家说说eps电源互感器故障的原因和解决方法。
EPS电源互感器故障原因大致可分为三种
1)电压互感器二次负荷偏重,一、二次电流较大,使二次侧负载电流的总和超过额定值,造成PT内部绕组发热增加,尤其是在电压高于PT额定电压(6kV)情况下,PT内部发热更加严重;再者,该系统属于中性点非有效接地系统,故一次侧电压在运行中容易发生偏斜,当某相出现高电压时,该相PT更加容易发生热膨胀爆裂。
2) 由于铁磁谐振而造成电压互感器被击穿,因为:被击穿的电压互感器所处的母线带的负荷呈感性的比较多,特别是Ⅲ、Ⅳ段,带有大容量的深井泵,在负荷分配上其感抗大于容抗,由于某种原因,而使系统电压波动(如深井泵频繁启停等),使电路中电流和电压发生突变,可能导致电压互感器铁心迅速饱和、感抗减小,当感抗小于容抗时,将产生铁磁谐振,导致电压互感器激磁电流增大几十倍,而过电压幅值将达到近2.5Ue,甚至于达到3.5Ue以上,而且持续时间较长,电压互感器在这样大电压、大电流下运行,使本身的温度也迅速升高,导致损坏。
3)产品质量不好:如果由于产品本身绝缘、铁心叠片及绕制工艺不过关等,均可能致使电压互感器发热过量使绝缘长期处于高温下运行,从而导致绝缘加速老化,出现击穿。该类型的电压互感器一次侧绕组发生匝间短路,这样电流会迅速增大,铁磁也将迅速饱和从而导致谐振过电压,使绝缘击穿,高压熔断器被熔断。
eps电源其他故障问题
1、强制启动,系统无反应:
切换控制板上强制启动插头是否虚接,直流熔断器是否未插入熔丝,切换控制板上保险管是否正常。如无异常,则考虑切换控制板故障。
2、充电时显示为放电电流,放电时显示充电电流:
直流传感器安装方向反引起的,只是将直流互感器重新安装即可。
3、电池故障灯亮,控制器中电池信息中显示电池电压有"0V"或几倍于12V:
电池检测线接错,电池检测板上插头插错。重新检查确认后,更改接线即可。
4、电池信息显示各节电池电压值差异大:
可对照显示值测量各节的实际值,如实际值间的差异大,可考虑更换偏差大的电池。如实际值与检测值之间的差异大,则可能是电池检测板故障。
5、故障灯亮,控制器报警显示过载:
检查系统容量是否按定单设定,检测市电电压显示值与实际值是否接近,检查用户负载是否为设计值。
以上就是爱特威机房设备小编给大家介绍的关于eps电源互感器故障的原因和解决方法,如有eps电源故障问题,欢迎咨询爱特威机房设备有限公司,我们将竭诚为您服务。