如果知道蓄电池的容量,UPS蓄电池放电时间怎么计算?
蓄电池容量的测量
现在市场上蓄电池品牌很多,质量好坏不一,以次充好的现象很多,甚至把100AH做成50AH来卖,想要知道蓄电池的真实容量,只有一个办法:放电!最简单的就是用个UPS加白炽灯泡来放电。比如一组电池3只,接上500W的灯泡来放电,放了3个小时,那这个电池的容量是多少呢?还是与上面一样来计算放电的电流。计算结果约17A,对比上面的恒流放电参数表,看哪款电池在17A左右可以放3个小时,对比发现实际容量是65AH的。
举例说明UPS蓄电池放电时间怎么计算
如现有一台6KVA的UPS,配了一组MF12-26(12V-26AH)的蓄电池,想知道能放电多长时间。6KVA的UPS功率因素是0.7,最大有功功率是4.2KW,首先要确定UPS后面接设备的实际功率是多大,可以估计一下,也可以用钳流表来测一下电流。
如果半载即2KW左右的话能延时多久呢?6KVA的直流电压是240V,放电终止电压是210V,逆变器效率是95%,这样电池的放电电流是:2000W/210V/0.95=10A,再对比上面的恒流参数表,MF12-26的电池在9.96时可以放电2小时,因此,如果设备功率为2KW时,这样一组电池的放电时间约为2小时。
如果按满载,即设备的功率为4200W时,这样一组12V-26AH的电池能放电多久呢?和上面一样,电池的放电电流是4200W/210V/0.95=21A。再对比上面的恒流参数表,MF12-26的电池在21.7A6时可以放电45分钟,因此,如果设备功率为4.2KW时,这样一组电池的放电时间约为45分钟。
负载有功功率×支持时间=电池放电容量×电池电压×UPS逆变器效率c。计算示例:示例:总负载功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,所需支持时间1小时,请求选择电池容量。计算:3000(VA)×0.7×1(h)=电池放电容量×96×0.9
结论是:电池放电容量= 24.3(Ah)电池额定容量= 24.3 / 0.6 = 40.5(Ah)结果:38Ah电池(12V / 38Ah电池为8V)
由于电池放电时间与放电电流,环境温度,负载类型,放电率和电池容量等各种因素有关,因此实际放电时间不能直接从公式得出。现在提供电池的最大放电电流公式:I =(Pcosφ)/(ηEi)
......其中P是UPS的标称输出功率;
.......cosφ是负载功率因数,PC和服务器一般取0.6~0.7;
......η是逆变器的效率,一般也取0.8(站点10KVA取0.85);
。 。 。 Ei是电池放电电压的终点,一般是指电池组的电压。将特定数据代入上述公式并确定电池的最大放电电流,可以从放电电流与电池各温度下的放电时间之间的关系中找出相应的放电时间。请注意,此处可获得电池的总放电电流值。当外部连接多组电池时,需要单组电池的放电电流值。
如负载的的功率为2000W,需要延时2小时。怎样配UPS及蓄电池呢?
首先算出蓄电池的放电电流,能量守恒,UPS的放电电量与蓄电池的放电电量是基本相等的。所以可以直接按2000W的功率来算出电池的放电电流。如果我们配的UPS是山特3KVA的,12V电池个数是8只,终止电压是10.5*8=84V,放电时的计算电流是2000W/84V=23.8A,如逆变器的效率按95%来算,则实际电流为23.8/0.95=25A。
再对照上面的表,看有哪个电池的规格能在终止电压为10.5V、放电电流25A时可以达到2小时,很明显,MF12-65(12V-65AH)的这款可以达到。所以电池的配置就选12V-65AH 8只。这样就可以满足要求了。
其它规格也都是这样计算的,又比如,12V-100AH的电池在27.2A时可以放电3小时,如果电流在55A时需要放电3小时,就需要选12V-100AH的电池2组并联使用才可以达到相应的时间。
本文地址:https://www.atwidc.com/question/258.html