青岛地区在维修UPS电源维修过程中,我们经常发现UPS电源有很多故障,主要是由于电池,市电,使用环境和使用方法等因素,但UPS本身并没有出现。故障。如果能够找到这些因素,则判断UPS没有发生故障,以便快速解决客户问题。下面
青岛ups电源维修厂家详细说明易事特UPS电源常见故障分析
一,UPS电池
大量的维护数据表明,由于电池故障而无法正常工作的UPS电源的比例约占三分之一。因此,必须特别注意电池的故障。电池问题引起的故障现象反映在:
1.简易UPS电源无法激活。
由于UPS不间断电源由DC激活,因此当没有电池,电池电量不足或电池问题时,UPS无法启动。
2.主电源切断后,UPS无法切换到逆变器状态。
让UPS工作在电源状态,将万用表设置在电压文件中,并将测试笔连接到UPS背面的Anderson插头内部,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示器,另一个人拔出UPS的输入线,并在电源故障时观察万用表的显示。如果电压值瞬间下降很多,则表示电池部分存在问题,如果可以消除连接问题,并且电池已经使用了大约两年,那么您需要考虑更换电池电池组。
3.易UPS电源逆变时间短,不能满足客户要求。
首先,UPS长延时型号必须在安装开始时设置电池参数。如果未设置电池参数,则逆变器时间会很短。
其次,电池参数已经设定,但UPS的逆变器时间仍然很短。 UPS可以在低功率时测量电池电压。如果测量值表明电池电量确实很低,则需要更换电池。如果测量值表明电池未处于电池电量不足状态,则需要检查充电和放电。请注意,在充放电校准中,电池必须充满电,放电时需要承载约50%的电量。
第三,安装了UPS smrt2000软件,软件的默认设置为:电源中断后,计算机在您设置的时间内关闭。
二是城市的电力环境。
1.电网干扰。
如果电网中存在非常严重的干扰,例如掉电和其他电源干扰,可能会导致UPS出现电源故障。下面我们列出一些主电源干扰。您可以通过软件的事件日志安装UPS smrt2000软件,以了解电网中是否存在电源干扰。如果您在事件日志中看到大量此类记录,则表明您的电源网格存在严重干扰,这也会缩短电池寿命。如果条件允许,建议您更换电源输入或修改电网。
2.易于使用的UPS电源输入端子配有漏电保护器。
当UPS开启时,它将导致漏电保护器跳闸。如果需要安装漏电保护器,则需要将漏电保护器连接到UPS的输出线。
3. UPS逆变器状态和在线状态经常被转换。
首先,它可能是由公用电力的波动引起的。
其次,当使用发电机时会发生这种情况。
4. UPS输入空气开关跳闸。
这种现象可能是由于UPS电源输入端的空气开关容量小,UPS的启动电流相对较大,因此需要UPS前端的空气开关容量。足够大。
本文地址:https://www.atwidc.com/question/161.html