蓄电池的容量是怎么定义的,有哪些讲究,影响因素是什么

蓄电池的容量是怎么定义的,有哪些讲究,影响因素是什么

作者:admin    来源:未知   发布时间:2018-12-20 09:50    浏览量:

  蓄电池的容量单位是 AH(安时) 也就是 电流与时间的乘积。 100AH容量得电池,充满电后以100A的电流放电一小时就能把电量放完。50A电流就是2小时放完! 20A就是5小时 !当然这个是理论值,实际上是不可能以恒定电流一直放电的。

因为电池内阻会随着电池容量的下降而增大,端电压会逐渐下降,放电电流减小,最后变成端电压=0(这时候就已经成为过度放电了) 过放电对电池的危害是终生的,放完电的电池如果不及时充电的话,几个小时内附着在极板上的强酸就会把极板腐蚀掉最终导致电池报废。所以一般电路中都有蓄电池保护电路,一旦电池电压低于10.8V就会自动切断用电,以防止蓄电池因为过放电而损坏。(标称值12V的蓄电池 内部六格电池格) 用电池的放电电流乘以放电时间来表示电池可以蓄存多少能量,是很形象的一个衡量方法。

电池的安时值越大,说明电池可蓄存的能量越多。但是并不表示电池就可以使用这么大电流放电。

  核对放电法

  
  核对放电法即100%C的深度放电,它具有容量测试准确可靠的优点,因此,仍然是目前世界上检测电池性能的最可靠方法。核对放电法即全放电的容量试验,是检测电池容量最直接、最可靠的方法,无论是在线还是离线进行检测,都必须设置备用电源作为防范措施,以保证系统的安全。但放电的电流精度,电压精度,计时精度均有讲究。
  
  2电导(内阻)测量法(只能用于一般维护)
  
  它是目前主要的日常维护仪器。从测试技术分为交流法和直流法,使用中95%以上的电导(内阻)测量仪属于交流法。
  
  交流法电导测量是向蓄电池两端加一个已知频率和振幅的交流电压信号,测量出与电压同相位的交流电流值,其交流电流分量与交流电压的比值即为电池的电导。电导是频率的函数,不同的测试频率下有不同的电导值,电池的容量越小,电池电阻越大,电导值越小。电导法能准确查出完全失效的电池,根据大量的实验分析及研究结果证明,电池的容量只有降低到50%时,内阻或者电导会有所变化,降低到40%以后,会有明显变化,所以,根据电池电导值或者内阻值,可以在一定程度上确定电池的性能。采用电导法测试电池的内阻或电导是判定蓄电池好坏的一种有价值的参考思路,但是问题如下:
  
  (1)但对于电池的好坏程度,还不能提供准确的数据依据。不足以准确地测算出电池的实际性能指标,尤其是容量指标。不能判断(SOC)容量50%以上的蓄电池的好坏[2]。不能到达国标的要求。根据国家有关电源维护规程以及蓄电池维护效果要求,电池组荷电容量达不到80%便应整组淘汰。
  
  (2)不同型号的仪表测量结果的差异性较大,由于各种交流法测量仪的测量频率(15HZ—1000Hz)、测量方法(相位差法、有效值法、调制解调法、比较法等等)和测量电流(1A---10A)相差较大,使得使用不同的测量仪对于同一块电池的测量结果相差较大,有时相差一倍[3]。造成用户选择仪表的困难,以及对于仪表测量结果的可信度的怀疑。
  
  目前基于直流法的电导(内阻)测量仪检测水平也未能超出交流法测量仪。
  
  电导测量技术虽然测试工作比较简单,但是,由于内阻与容量是非线性的,所以,测试结果不能很好地反映蓄电池的真实健康状况

       蓄电池容量定义方法


  在小容量UPS中,除了本身标配30min左右的有限电池量外,用户往往还需要外配电池以延长后备时间,在大容量的UPS中一般都无标配电池,而是根据当时的需要外配。这些情况都需要选择电池的容量,但一般来说正确的电池容量不是单靠计算就能得到的。原因是电池的放电电流如果超过了放电率所规定的界限值就会出现非线性,也就是说放电电流和电池电压就不再维持线性关系,因此需计算与查表或查曲线相结合的方法来确定电池容量。

  (1)铅酸蓄电池的容量是指充满电的蓄电池在放电期间,端电压降低约10%时释放出的电量。通常采取蓄电池在25℃时10h放电率容量作为蓄电池的额定容量。它也是正极片数与每片极板的额定容量的乘积,通常用放电电流与放电时间的乘积表示容量。
  
  (2)影响蓄电池容量的因素:
  
  1)放电率对容量的影响。放电率越高,则容量越小。因为高放电率放电时,极板表面的有效物质强烈发生化学反应,生成的硫酸铅容易堵塞极板的小孔,硫酸不易进入极板深层,极板深层的有效物质不参加反应,内阻增加,电压下降快,使蓄电池不能释放出全部容量。例如:以10h放电率放出的容量为100%,而以3h放电率放出的容量为75%,以1h放电率放出的容量为51. 4%。
  
  2)温度对容量的影响。温度越高,稀硫酸黏度越低,活动力越强,内阻越小,使蓄电池的有效电压升高,增加输出的容量。温度每升高1℃,容量增加0. 8%。温度与容量的关系式为
  
  式中Q25-电解液平均温度为25℃时的容量,Ah;
  
  t-放电过程中电解液的实际平均温度,℃。
  
  上式适用于电解液温度在-15~35℃之间。若温度降低,则容量的降低更为显著,但温度超过35℃时,则容量反而减小。
  
  3)电解液的数量及浓度对容量的影响。适当地增加电解液和提高电解液的浓度,使硫酸增多,可以增加蓄电池的容量(必须在允许的范围内),电解液液面过低及浓度过低,则蓄电池容量减少。
  
  4)极板面积对容量的影响。对于一定厚度的极板,面积越大,则参加反应的有效物质总量越多,容量越大。
  
  5)欠充电对容量的影响。多次欠充电时,极板深层的硫酸铅不能还原,变成惰性硫酸铅,使极板的有效物质减少,从而使容量减小,甚至使极板损坏。